[차한잔] 보일러 순환모터가 기동되지 않는 경우.
4
1406
Updated at 2020-11-28 03:25:22
뭐 일단 2 가지 가능성이 있네요.
1.순환펌프가 오래되서 기동 콘덴서 용량이 줄어들어서 모터 기동을 못시켜 주는 경우.
2.순환펌프 임펠러에 이물질이나 또는 철분이 들틀 붙어서 임펠러의 기동을 방해하는 경우.
인터넷에는 1 자 드라이버로 순환펌프 축을 돌려주면 된다는 지식이 돌아 다니는데 절반은 맞고 절반은 틀리다고 하겠네요.
2 번의 경우는 1 자 드라이버 신공을 사용하는 것이 맞는데 만약 1 번의 경우라면 한두번은 될수 있어도 결국 다시 문제를 발생 시킨다 하겠네요.
순환펌프를 10 년 이상 사용했다면 순환펌프 전기 연결하는 뚜껑을 열어서 기동 콘덴서 용량을 테스터기로 체크해서 10 % 이상 용량 차이가 난다면 신품으로 교체해 주는 것이 합당하다고 하겠네요.
미리 준비하면 고생을 덜 하는 것이고 한참 추울때 기동 콘덴서 불량이 발생하면 ....고생문이~~