[차한잔]  [급도움요청] 합니다.. 전기나조명 잘아시는 분 계신가요?

씩씩이
  1479
2011-11-16 18:41:02
도저히 이유를 모르겠어서, 마지막으로 DP지식인에 문을 두드립니다.ㅜㅜ;

저희 가게 조명이 자꾸 말썽을 피우는데, 이유를 모르겠네요.
가게 입구 간판밑에(전문용어는 모르겠습니다.)HQI 인가요?그 밝고,뜨거운 전구 들어가는 조명인데요.
네개를 사용 중입니다.
쉽게 설명 드리면....
세번째 등은 전구 꼽는 소켓?부위가 타서 사용 안하고,
1,2,4 번째 만 사용....
어느날 간판 전원과, 이 등을 켜면(스위치는 독립)간판 차단기가 떨어짐...
하나씩 번갈아 켜보니,두개를 켜면 떨어지는 것 같아 일단 하나만 사용(간판)...
얼마전 혹시나?하는 마음에 켜보니,또 둘다 잘 들어옴.
이후부터 차단기는 안떨어지는데...HQI등 1,2,4 번째중 하나(4번째)가 불이 안들어옴.(차단기 안떨어짐)
혹시나해서 4번째 전구 빼놓음.
1,2번째만 사용중,몇일후 1번째가 불이 나감...
잠시 스위치 껏다가 조금후 켜면 또 들어옴....ㅡㅡ;;(차단기 멀쩡)

바로 조금전 또 1번째가 불이나가서,기존 소켓이 탓던 3번째와 4번째를 교체(4번째는 안켜도 무방)
1.2.3번째 등만 들어오면 되니까....교체후.....성공!!!
마무리 작업후 켜니 다 안들어옴..(귀신이 곡할 노릇...)

지금 글작성하다 켜보니 또 1,2,3다 들어옴....(언제 꺼질지 미지수....)
이거 충전식 전구 인가요?
안정기가 뭔가 불안한가요?
아저씨 부르기 전에 마지막 도움 청해 봅니다...
지금 세개 다 들어와있네요...

너무 복잡한건 아닌지 모르겠습니다.
최대한 쉽게 썻는데...
미리 감사 드립니다.
5
댓글
Simon Lee
2011-11-16 09:43:58

전선이 합선이 되는듯 합니다.....전문가 정검을 받아보셔야 할듯....자칫 화재로 발전할수 있습니다.

2011-11-16 09:46:15

그 소켓이 탄 부분에서 합선이 되고 있는 것 아닐까 싶습니다..

WR
씩씩이
2011-11-16 09:49:08

그 소켓 탄 전등은 제거 했으니 별 문젠 없겠죠?

2011-11-16 09:49:58

전등이 아니라 소켓 안쪽 부분에서 합선이 있을 가능성을 얘기하는거에요... 전등 제거한다고 끝날 문제는 아닐수도 있습니다..

☜(^▼^)☞
2011-11-16 10:16:46

합선은 합선인데.. 접촉불량상태가 되면 열발생으로 인해서 소켓부분중 발열에 많이 노출된 부분이 탄소화 됩니다. 이게 중요한데 탄소화 된부분은 전도체로 바뀝니다.(절연체가 전도체로 바뀌는 거죠) 이게 심화되면 쇼트가 일어나고 원인도 모르게 차단기가 동작하는거죠. 소켓을 바꾸세요. 재수 없으면 화재발생합니다.